第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問32 (電気工事の施工方法 問6)
問題文
以下の設問は、下の図に関する問いである。
図は、一般送配電事業者の供給用配電箱(高圧キャビネット)から自家用構内を経由して、地下1階受電室に施設する屋内キュービクル式高圧受電設備(JIS C 4620適合品)に至る電線路及び低圧屋内幹線設備の一部を表した図である。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③に示す高圧キュービクル内に設置した機器の接地工事において、使用する接地線の太さ及び種類について、適切なものは。
図は、一般送配電事業者の供給用配電箱(高圧キャビネット)から自家用構内を経由して、地下1階受電室に施設する屋内キュービクル式高圧受電設備(JIS C 4620適合品)に至る電線路及び低圧屋内幹線設備の一部を表した図である。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③に示す高圧キュービクル内に設置した機器の接地工事において、使用する接地線の太さ及び種類について、適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問32(電気工事の施工方法 問6) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
以下の設問は、下の図に関する問いである。
図は、一般送配電事業者の供給用配電箱(高圧キャビネット)から自家用構内を経由して、地下1階受電室に施設する屋内キュービクル式高圧受電設備(JIS C 4620適合品)に至る電線路及び低圧屋内幹線設備の一部を表した図である。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③に示す高圧キュービクル内に設置した機器の接地工事において、使用する接地線の太さ及び種類について、適切なものは。
図は、一般送配電事業者の供給用配電箱(高圧キャビネット)から自家用構内を経由して、地下1階受電室に施設する屋内キュービクル式高圧受電設備(JIS C 4620適合品)に至る電線路及び低圧屋内幹線設備の一部を表した図である。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
③に示す高圧キュービクル内に設置した機器の接地工事において、使用する接地線の太さ及び種類について、適切なものは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 高圧進相コンデンサの金属製部分に施す接地線に、断面積5.5mm2の軟銅線を使用した。
- 変圧器二次側、低圧の1端子に施す接地線に、断面積3.5mm2の軟銅線を使用した。
- LBSの金属製部分に施す接地線に、直径1.6mmの硬銅線を使用した。
- 変圧器の金属製外箱に施す接地線に、直径2.0mmの硬アルミ線を使用した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
接地線の太さ及び種類に関する出題となります。
施設する機器から電路の電圧規格を読み取り、適切な接地線を選定していく設問となります。また、直径と断面積の単位が混在していますが、断面積は半径×半径×円周率で求められますので、ある程度の計算能力も必要です。
それでは、各選択肢を解説していきます。
高圧進相コンデンサの金属製部分に施す接地線は、A種接地工事に当たります。
電気設備の技術基準の解釈では、直径2.6mm以上の軟銅線である事が規定されており、直径2.6mm以上を満足するsqはおおよそ5.5mm2以上の断面積となりますので、適切な記述となります。
よって、正答となります。
変圧器の低圧二次側1端子に施す接地工事は、B種接地工事に当たります。
電気設備の技術基準の解釈では、パターンごとに複数の直径(断面積)が規定されていますが、いずれのパターンであっても最低でも直径4mmの軟銅線が指定されていますので、断面積3.5mm2(自動的に直径4mm未満となる)の軟銅線は条件を満たせません。
不適切な記述ですので、誤りとなります。
LBSについてですが、断面図および平面図から推察するに、VCTと直結しています。VCTは電力会社用の電力量計に併設される計器用変成器の一種で、基本的に引込点に近い高圧電路に施設されますので、LBSも高圧電路に施設されているとみなせます。
その為、LBSの金属製部分に施す接地工事はA種接地工事に当たり、直径2.6mm以上である必要があり、不適切となります。よって、誤りとなります。
なお、電気設備の技術基準の解釈では、C種、D種共に直径1.6mm以上の軟銅線、もしくは0.39kN以上の引っ張り強さを持つ、容易に腐食しない金属線が指定されており、硬銅線の使用は必ずしも不適切とは言えません。
変圧器の金属製外箱に施す施す接地線は、A種接地工事に当たります。
電気設備の技術基準の解釈では、A種接地工事の接地線は直径2.6mm以上である必要があります。また、硬アルミ線の電気抵抗は銅線よりも高く、単に直径が同じだけでは接地工事に要求される電気抵抗が満たせない場合も考えられます。加えて、内線規程で硬アルミ線は地下60cm以下の使用が禁じられていますが、A種接地工事は接地極を地下75cm以下の深さに埋める必要がありますので、硬アルミ線では自動的に内線規定に反する事になってしまいます。
(内線規程はあくまで民間規格の為、法的拘束力はありませんが、一般的な理解として遵守が求められます。)
以上の点から不適切な記述であり、誤りとなります。
接地工事は基本的に軟銅線が用いられますが、施工上の理由から必ずしも軟銅線を用いるわけではありません。電気設備の技術基準の解釈でも、特定条件下で金属管などを接地線の代用とする事が認められていますので、接地線に関する規定を確認するようにしましょう。
参考になった数0