第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問31 (電気工事の施工方法 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問31(電気工事の施工方法 問5) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

以下の設問は、下の図に関する問いである。
図は、一般送配電事業者の供給用配電箱(高圧キャビネット)から自家用構内を経由して、地下1階受電室に施設する屋内キュービクル式高圧受電設備(JIS C 4620適合品)に至る電線路及び低圧屋内幹線設備の一部を表した図である。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

②に示す地中高圧ケーブルが屋内に引き込まれる部分に使用される材料として、最も適切なものは。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

問題文の画像
  • 防水鋳鉄管
  • 合成樹脂管
  • 金属ダクト
  • シーリングフィッチング

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 地中高圧ケーブルを引き込む場合に関する出題となります。

 図や題意より、高圧ケーブルを地中の貫通部に通す場合の施工を問われているものと推察できます。

 地面の中では常時湿気、水気にさらされ、特に降雨時はしみ込んだ雨水が配管中に流れ込んでしまうリスクを抱えています。この性質を踏まえると正答は見えやすいかと思われますが、「最も」とあるため、その意味では2者択一になってしまう設問とも言えます。

選択肢1. 防水鋳鉄管

 防水鋳鉄管は、言葉通り防水加工のされた鋳鉄管であり、特に貫通部からの浸水対策の為用いられます。

 合成樹脂管はどちらかというと、管自体の耐水性が有用というべきで、貫通部を伴う高圧ケーブルの施工を前提とする場合、防水鋳鉄管が最も適切と言えるでしょう。その為、この選択肢が正答となります。

選択肢2. 合成樹脂管

 合成樹脂管は優れた耐水性から、地中埋設工事にも使われる材料となります。ただし、問題文は貫通部を伴う高圧ケーブルの施工に関する設問であり、貫通部の浸水対策として合成樹脂管は最も優れているとは言えません。その為、誤りとなります。

選択肢3. 金属ダクト

 金属ダクトは電気室内などの配線に用いるもので、環境の過酷な地中貫通部には全く適していません。問題文が「最も不適切」な場合に適切となるようなものです。

 もちろん、回答として誤りとなります。

選択肢4. シーリングフィッチング

 シーリングフィッティングは、防爆対策の材料であり、浸水対策がメインとなる地中貫通部に適しているとは言えません。

 よって、誤りとなります。

まとめ

 地中埋設工事として合成樹脂管は一般に用いられていますが、地中の貫通部、特に外壁の貫通部を通す場合、合成樹脂管は浸水対策として十分とはいえず、防水鋳鉄管が適切であると考えましょう。