第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問28 (電気工事の施工方法 問2)
問題文
合成樹脂管工事に使用する合成樹脂管及びボックスその他の附属品を施設する際の記述として、誤っているものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問28(電気工事の施工方法 問2) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
合成樹脂管工事に使用する合成樹脂管及びボックスその他の附属品を施設する際の記述として、誤っているものは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがないように施設した。
- 管相互及び管とボックスとは、管の差込み深さを管の外径の1.2倍(接着剤を使用する場合は、0.8倍)以上とし、かつ、差込み接続により堅ろうに接続した。
- 管の支持間隔の距離を2mとし、かつ、その支持点は、管端、管とボックスとの接続点及び管相互の接続点のそれぞれの近くに設けた。
- 湿気の多い場所に施設し、防湿装置を施した。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
合成樹脂管工事に関する出題となります。
合成樹脂管工事は、電気設備の技術基準の解釈第158条に詳細な取り決めがあり、選択肢はいずれも158条3に関連する内容となっています。
各選択肢を解説しますので、各条文について覚えていきましょう。
電気設備の技術基準の解釈第158条3の一の規定の通りの施設となるので、適切な記述となります。その為、回答としては誤りとなります。
合成樹脂管やボックスに著しい圧力、衝撃が加われば管やボックスが破損してしまいますので、施設する箇所には注意が必要となります。
電気設備の技術基準の解釈第158条3の二の規定の通りの施設となるので、適切な記述となります。その為、回答としては誤りとなります。
管の差込深さが甘いと差込口が外れてしまうリスクが生じる為、規定を守る事は当然として、しっかりとした接続である事を確認しましょう。
電気設備の技術基準の解釈第158条3の三の規定は、管の支持間隔の距離を1.5m以下とする事が定められています。管の支持間隔を長くすると、工期短縮やコスト低減が図れるメリットはありますが、管の自重を支持点が支えきれなくなるリスクが生じるため、支持間隔は規制されています。
不適切な記述ですので、回答としては正答となります。
電気設備の技術基準の解釈第158条3の四の規定の通りの施設となるので、適切な記述となります。その為、回答としては誤りとなります。
湿気は様々な劣化の要因となりますので、その意味でも必要な施設となります。
合成樹脂管は、埋設配線工事などで多用される種別の配管工事となります。法規定を確認し、それに沿った施工となるようにしていきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問27)へ
令和8年度(2026年) 下期 問題一覧
次の問題(問29)へ