問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問27(電気工事の施工方法 問1) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

使用電圧が300V以下のケーブル工事の記述として、不適切なものは。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • ビニルキャブタイヤケーブルを点検できない隠ぺい場所に施設した。
  • MIケーブルを、直接コンクリートに埋め込んで施設した。
  • ケーブルを収める防護装置の金属製部分に、D種接地工事を施した。
  • 機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設するケーブルには、防護装置を施した。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 ケーブル工事に関する出題となります。

 主に電気設備の技術基準の解釈第164条に関連する内容となっています。

 各選択肢に関して、条文等を照らし合わせて解説していきます。

選択肢1. ビニルキャブタイヤケーブルを点検できない隠ぺい場所に施設した。

 ビニルキャブタイヤケーブルは、主に移動用電線として用いられるものとなります。

 電気設備の技術基準に関する省令の解釈では、点検できない隠ぺい場所の使用が認められておらず、不適切な施工となります。よって、回答としては正答となります。

選択肢2. MIケーブルを、直接コンクリートに埋め込んで施設した。

 MIケーブルを直接コンクリートに埋め込んだ施設は、電気設備の技術基準の解釈に明記されており、適切な施工となります。

 その為、回答としては誤りとなります。

 

電気設備の技術基準の解釈より引用

第164条 2 電線を直接コンクリートに埋め込んで施設する低圧屋内配線は、次の各号によること。

一 電線は、MIケーブル、コンクリート直埋用ケーブル又は第120号第63項に規定する性能を満足するがい装を有するケーブルであること。

選択肢3. ケーブルを収める防護装置の金属製部分に、D種接地工事を施した。

 電気設備の技術基準の解釈で、複数条項で防護装置の金属製部分にD種接地工事を施すことが定められています。

 一部、C種接地工事が必要となるケースはありますが、D種接地工事が不要となるケースは一定の例外規定の条件を満たした場合で、選択肢の趣旨として例外規定を勘案したものとはなりませんので、D種接地工事を不要とする解釈はできません。

 その為、回答としては誤りとなります。

選択肢4. 機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設するケーブルには、防護装置を施した。

 電気設備の技術基準の解釈第164条の二に、そのものの規定がされており、適切となります。その為、回答としては誤りとなります。

 

電気設備の技術基準の解釈から引用

第164条 二 重力物又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある箇所に施設する電線には、適当な防護装置を設けること。

まとめ

 ケーブル工事は電気工事において避けて通れない内容ですので、電気設備の技術基準の解釈第164条について、一通り目を通しておきましょう。