問題文
過電流継電器試験時の注意事項として、誤っているものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 上期 問36(自家用電気工作物の検査方法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
過電流継電器試験時の注意事項として、誤っているものは。
- 過電流継電器の現状の整定値を記録しておく。
- 変流器による異常電圧の発生を防ぐため、電流用試験端子の継電器側端子の全てを短絡しておく。
- 試験電流が流れて電流計の破損を防ぐため、受電設備の電流計の切換スイッチを「切」にしておく。
- 遮断器のトリップコイルが動作しても遮断器が開放されない場合、速やかに試験電流の通電を停止する。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
正解は「変流器による異常電圧の発生を防ぐため、電流用試験端子の継電器側端子の全てを短絡しておく。」です。
この選択肢は適切です。
整定値とは、過電流継電器が動作する電流の大きさや、動作するまでの時間などを設定した値です。
過電流継電器は、電気設備に異常が発生したときに、適切なタイミングで遮断器を動作させる必要があります。
試験では、継電器の動作を確認するために、一時的に整定値を変更する場合があります。
そのため、試験前に現在の整定値を記録しておかないと、試験終了後に元の設定へ戻せなくなるおそれがあります。
試験前に整定値を記録し、試験終了後に元の設定へ正しく戻すことが重要です。
この選択肢は誤りです。
変流器(CT)は、大きな電流を測定しやすい小さな電流に変える装置です。
変流器の一次側に電流が流れているときに、二次側の回路を開放すると、異常に高い電圧が発生する危険があります。
そのため、過電流継電器の試験で変流器と継電器を切り離す場合は、変流器の二次側回路が開放されないようにする必要があります。
このとき、短絡するのは電流用試験端子の継電器側ではなく、変流器側(CT側)の端子です。
継電器側の端子を短絡しても、変流器側の回路が開放されていれば、異常電圧の発生を防ぐことはできません。
したがって、変流器側の端子を確実に短絡し、安全を確保することが必要です。
この選択肢は適切です。
過電流継電器の試験では、継電器が正しく動作するかを確認するために、試験装置から電流を流します。
この試験電流が受電設備の電流計に流れると、電流計が測定できる範囲を超え、針や内部の部品が損傷するおそれがあります。
そのため、試験前に電流計の切換スイッチを「切」にして、電流計に試験電流が流れないようにします。
なお、電流計の切換スイッチは、変流器の二次側が開放されないように、短絡できる構造になっています。
電流計を保護するとともに、変流器の二次側を開放しないことが重要です。
この選択肢は適切です。
トリップコイルは、遮断器を開放するために使用される電磁石のような部品です。
過電流継電器が異常を検出すると、トリップコイルに電流が流れ、遮断器を開放する仕組みになっています。
しかし、トリップコイルが動作しても遮断器が開放されない場合は、遮断器の機構などに異常が発生している可能性があります。
この状態で試験電流を流し続けると、トリップコイルなどに負担がかかり、過熱や故障につながるおそれがあります。
そのため、遮断器が正常に開放されない場合は、速やかに試験電流を停止し、原因を確認する必要があります。
過電流継電器の試験では、継電器が正しく動作することだけでなく、試験中の電気設備の安全を確保することが重要です。
特に、次の点に注意する必要があります。
整定値の記録:試験前の整定値を記録し、試験終了後に元の設定へ戻します。
変流器の保護:変流器の二次側を開放しないように、必要に応じてCT側の端子を短絡します。
電流計の保護:電流計の切換スイッチを「切」(短絡位置)にして、試験電流による損傷を防ぎます。
異常時の対応:遮断器が正常に開放されない場合は、速やかに試験電流を停止します。
また、変流器(CT)と計器用変圧器(VT)では、注意する点が異なります。
変流器(CT)は二次側を開放してはいけません。一方、計器用変圧器(VT)は二次側を短絡してはいけません。
この違いは、電気設備の点検や試験で特に重要な安全上の基本事項です。
今回の問題では、異常電圧の発生を防ぐために短絡するのは、継電器側ではなく変流器側の端子であることを覚えておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
過電流継電器(OCR)試験に関する出題です。
過電流継電器は言葉通り過電流を検知して遮断器等を解放する保護装置で、高圧以上の受配電設備にはほぼ必ず使われるものですので、試験時の扱い方も知っておく必要があります。
それでは、各選択肢の解説をしていきます。
過電流継電器は、各需要家の想定される過電流の値を元に、整定値が定められています。その為定数的な値を整定すれば良いというものではありません。原則として工事時に発行される図書に、整定値は記載の事とは思いますが、経年使用で過電流の条件が変わる場合もありますので、必ず現在の整定値を記録し、試験後その整定値に戻せるようにしましょう。
もちろん適切ですので、回答としては誤りとなります。
変流器(CT)は2次側を解放すると異常電圧が発生しますので、原則開放不可です。よって短絡状態にしておく必要がありますが、試験機の継電器側端子を短絡させてしまうと、継電器に対して電流が送れません。ただし、試験機の動作チェックの意味で、継電器試験端子を一時的に短絡させる事はあります。(メガーテストにおける0点チェックと同じようなもの)
電流用試験端子は定電流源ですので、短絡状態にしただけでは大電流は流れません。ただし、間違って電圧用試験端子を短絡させないように注意してください。一般的な試験機は、過電流だけでなく過電圧、不足電圧継電器の試験も行えるタイプの為、電圧用の端子も用意されています。
継電器試験が出来ないという意味で不適切ですので、回答としては正答となります。ただし、CT2次側を短絡状態にするという点に関しては適切です。
実際の試験では、テストプラグなどを用いる事で、CTの短絡状態を維持したまま安全に継電器試験を行えます。
試験電流は、実際に過電流の判定がされるほどの大電流を流します。電流計を破損させる恐れがあるため、切換スイッチを切にしておくことは、一応適切ですので、回答としては誤りとなります。
より確実な試験を行う場合、切換スイッチを切って無充電状態を確認の上、電流計を離線するなどの処置をとってください。開放厳禁となるのは、あくまでCT二次側となります。
遮断器のトリップコイルが動作しても遮断器が解放されないなど、何らかの異常が認められる場合、試験機は電流を流し続ける状態ですので、速やかに試験電流の通電を停止してください。特に実務だと、十分な確認をせず充電部を触りだす人もいるので、過電流継電器試験に限らず、充電状態となる試験全般は、異常を認めたら速やかに試験機を停止させることが必須となります。
もちろん適切ですので、回答としては誤りとなります。
過電流継電器試験についての補足として、試験機から電流を流す都合、試験に必要以上の時間をかけると、試験機や設備が熱を持って破損するなどのリスクがあります。試験については十分な時間的余裕を確保の上、適切な手順となるよう作業標準書を作成するなどして、安全かつ確実な試験が行えるように準備をしましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問35)へ