第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 上期 問29(電気工事の施工方法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

乾燥した場所であって展開した場所に施設する使用電圧100Vの金属線ぴ工事の記述として、誤っているものは。
  • 電線にはケーブルを使用しなければならない。
  • 使用するボックスは、「電気用品安全法」の適用を受けるものであること。
  • 電線を収める線ぴの長さが12mの場合、D種接地工事を施さなければならない。
  • 線ぴ相互を接続する場合、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続しなければならない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は、「電線にはケーブルを使用しなければならない。」です。

選択肢1. 電線にはケーブルを使用しなければならない。

不適切です。

金属線ぴ工事では、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く)を使用することが定められています。

絶縁電線とは、電気が外部に漏れないように、導体の周囲を絶縁物で覆った電線です。

一方、ケーブルは、絶縁された電線をさらに外側の被覆などで保護したものです。

金属線ぴ工事では、ケーブルを必ず使用する必要はないため、この記述は誤りです。

選択肢2. 使用するボックスは、「電気用品安全法」の適用を受けるものであること。

適切です。

金属線ぴ工事で使用する金属製の線ぴやボックスなどの附属品は、電気用品安全法の適用を受けるものを使用する必要があります。

ボックスは、電線の接続部分などを収めたり、配線を分岐させたりするために使う部品です。

電気用品安全法は、電気用品による感電や火災などの事故を防ぐため、安全性に関する基準を定めた法律です。

そのため、金属線ぴ工事に使用するボックスも、この法律の適用を受けるものを使用します。

選択肢3. 電線を収める線ぴの長さが12mの場合、D種接地工事を施さなければならない。

適切です。

金属線ぴ工事では、漏電による感電を防ぐため、原則としてD種接地工事を行います。

ただし、次の条件を満たす場合は、D種接地工事を省略できます。

・線ぴの全長が4m以下の場合

・直流の使用電圧が300V以下、または交流の対地電圧が150V以下で、線ぴの長さが8m以下であり、乾燥した場所に設置するか、簡易接触防護措置を施す場合

簡易接触防護措置とは、人が金属部分に簡単に触れないようにするための安全対策です。

この問題では、使用電圧が100Vで乾燥した場所に設置していますが、線ぴの長さが12mであり、省略できる長さの条件を超えています。

そのため、D種接地工事が必要です。

選択肢4. 線ぴ相互を接続する場合、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続しなければならない。

適切です。

金属線ぴ同士を接続する場合は、機械的にも電気的にもしっかりと接続する必要があります。

「堅ろうに接続する」とは、接続部分が簡単に外れたり、ぐらついたりしないように固定することです。

また、「電気的に完全に接続する」とは、金属線ぴ同士が電気的につながった状態にすることです。

これにより、漏電が起きた場合でも、接地によって感電の危険を減らすことができます。

参考になった数5

02

 金属線ぴ工事に関する出題となります。

 金属線ぴは細長い金属の管の内部に配線を通す施工方法で、外観上の問題があまり気にならない、業者しか立ち寄らないような施設でよく目にします。

 具体的な規定は電気設備の技術基準の解釈第161条に記載ありますので、それに照らし合わせながら各選択肢の解説をしていきます。

選択肢1. 電線にはケーブルを使用しなければならない。

 電気設備の技術基準の解釈第161条1の一に、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であることが規定されています。金属線ぴ工事は、細いケースの内部に電線を通すため、ケーブルサイズによっては線ぴの内部を通す事ができなくなります。よって施工方法として不適切であり、回答としては正答となります。

選択肢2. 使用するボックスは、「電気用品安全法」の適用を受けるものであること。

 電気設備の技術基準の解釈第161条2の一に、電気用品安全法の適用を受ける金属製線ぴおよびボックスその他の付属品である事が記載されております。規定に適合する施工方法で適切ですので、回答としては誤りとなります。

選択肢3. 電線を収める線ぴの長さが12mの場合、D種接地工事を施さなければならない。

 金属線ぴ工事のD種接地工事省略規定は金属管工事等とそう変わらず、1.線ぴの長さが4m以下である事、2.屋内配線の使用電圧が交流150V以下で長さ8m以下のものに簡易接触防護措置を施す事が規定されています。

 長さ12mは省略規定に合致せず、D種接地工事を施さなければなりません。その為適切な施工ですので、回答としては誤りとなります。

選択肢4. 線ぴ相互を接続する場合、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続しなければならない。

 電気設備の技術基準の解釈第161条3の一に、線ぴ相互及び線ぴとボックスその他の付属品とは、堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続することと明記されており、そのものの施工となりますので、もちろん適切となります。

 よって、回答としては誤りとなります。

まとめ

 金属線ぴ工事に関しては、他にも電線に分岐点を設けない事(例外規定あり、第161条1の二)が規定されています。

 金属線ぴ工事の規定は条項自体は少ない方で、他の施工方法と重複する部分もありますので、規定を確認しておきましょう。

参考になった数0