第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問50 (配線図問題 問10)
問題文
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑩で示す動力制御盤内から電動機に至る配線で、必要とする電線本数(心線数)は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問50(配線図問題 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑩で示す動力制御盤内から電動機に至る配線で、必要とする電線本数(心線数)は。
- 3
- 4
- 5
- 6
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
高圧受電設備の単線結線図の⑩に示す動力制御盤から電動機に至る配線で必要な電線本数を答える問題です。
スターデルタ始動機から三相誘導電動機を接続する配線になります。
三相誘導電動機の3つのコイルにスターデルタ変換が出来るようにします。
そのためには3つのコイルの両端の線の接続を変更します。
したがって、6本必要になります。
誤:不足しています。
誤:不足しています。
誤:不足しています。
正:変換可能になります。
始動機と電動機間の心線数を答える問題でした。
始動機にはコイルがあり、その両端を接続するようにと覚えておけば、6本だと分かります。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
02
この問題は動力制御盤内から電動機に至る配線で、必要とする電線本数(心線数)を回答する問題です。
単線結線図を見ると、スターデルタ始動機から三相誘導電動機となっています。
スターデルタの場合、三相モーターの各巻線の両端を始動機まで持ってくる必要があります。
デルタ始動の場合は直入れになる為、3相分の心数は3本のみとなります。
スターデルタ始動の場合は三相モーターの6端子を使う為、心線数は6本となります。
不正解
デルタ始動の心線数です。
スターデルタ始動では心線数が足りません。
不正解
スターデルタ始動では心線数が足りません。
不正解
スターデルタ始動では心線数が足りません。
正解
スターデルタ始動の場合はモーターの6端子を使う為、心線数は6本となります。
この問題はスターデルタ始動の動力制御盤内から電動機に至る配線で、必要とする電線本数(心線数)を回答する問題でした。
スターデルタ始動とデルタ始動で、使用する心線数の違いを覚えておくと良いでしょう。
・デルタ始動:直入れ 3相分のみ心数は3本。
・スターデルタ始動:モータ6端子を使用、6本。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
令和7年度(2025年) 下期 問題一覧