第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問50 (配線図問題 問10)
問題文
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑩で示す動力制御盤内から電動機に至る配線で、必要とする電線本数(心線数)は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問50(配線図問題 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑩で示す動力制御盤内から電動機に至る配線で、必要とする電線本数(心線数)は。
- 3
- 4
- 5
- 6
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
高圧受電設備の単線結線図の⑩に示す動力制御盤から電動機に至る配線で必要な電線本数を答える問題です。
スターデルタ始動機から三相誘導電動機を接続する配線になります。
三相誘導電動機の3つのコイルにスターデルタ変換が出来るようにします。
そのためには3つのコイルの両端の線の接続を変更します。
したがって、6本必要になります。
誤:不足しています。
誤:不足しています。
誤:不足しています。
正:変換可能になります。
始動機と電動機間の心線数を答える問題でした。
始動機にはコイルがあり、その両端を接続するようにと覚えておけば、6本だと分かります。