第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 下期
問37 (一般問題 問37)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問37(一般問題 問37) (訂正依頼・報告はこちら)

「電気設備の技術基準の解釈」において、停電が困難なため低圧屋内配線の絶縁性能を、使用電圧が加わった状態における漏えい電流を測定して判定する場合、使用電圧が100Vの電路の漏えい電流の上限値[mA]として、適切なものは。
  • 0.1
  • 0.2
  • 1
  • 2

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

電気設備の技術基準の解釈で停電が困難な場合の低圧屋内配線の絶縁性能を、使用電圧が加わった状態で漏えい電流を測定して判定する場合は使用電力100Vで漏えい電流の上限値は1㎃となっています。

選択肢1. 0.1

誤:定まった数値と異なります。

選択肢2. 0.2

誤:定まった数値と異なります。

選択肢3. 1

正:定まった数値になっています。

選択肢4. 2

誤:定まった数値と異なります。

まとめ

使用電圧300V以下で、対地電圧150V以下では0.1MΩとなっています。

さらに対地電圧が150V以上300V以下は0.2MΩであり、使用電圧が300Vを超えると0.4MΩとなっていきます

参考になった数25

02

停電が困難な、低圧屋内配線の絶縁性能を電圧が加わった状態で、漏洩電流を測定して判定する場合の「使用電圧が100V」の電路の漏えい電流の上限値[mA]を求める問題です。

 

電路の漏洩電流が「1mA以上」であれば、他の電路も測定して漏れ電流を確認する必要があります。

電路の漏洩電流が「1mA以下」であれば、絶縁抵抗値もクリアしているものと証明となります。

 

<低圧電路の絶縁抵抗値>

電路の使用電圧の区分絶縁抵抗値(MΩ)
300V以下対地電圧150V以下0.1
対地電圧150V超過0.2
300V超過0.4

選択肢1. 0.1

不正解

 

絶縁抵抗値 300V以下、対地電圧150V以下の絶縁抵抗値「0.1」です。

選択肢2. 0.2

不正解

 

絶縁抵抗値 300V以下、対地電圧150V超過の絶縁抵抗値「0.2」です。

選択肢3. 1

正解

 

電路の漏洩電流が「1mA以下」であれば、絶縁抵抗値もクリアしているものと証明となります。

したがって、上限値「1mA」となります。

選択肢4. 2

不正解

 

漏洩電流値でも、絶縁抵抗値でもありません。

まとめ

この問題は、電圧が加わった状態での絶縁抵抗値の漏洩電流を測定して、判定する場合の電流値の上限を求める問題でした。

 

絶縁抵抗値だけでも覚えておくと、消化法により回答を絞ることが出来ます。

漏れ電流値の上限値は「1mA」を超えた場合、人体に大きな影響を及ぼす為、上限を「1mA」としています。

参考になった数3