問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 下期 問35(一般問題 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

自家用電気工作物として施設する電路又は機器について、D種接地工事を施さなければならない箇所は。
  • 高圧電路に施設する外箱のない変圧器の鉄心
  • 使用電圧400Vの電動機の鉄台
  • 高圧計器用変成器の二次側電路
  • 6.6kV/210V変圧器の低圧側の中性点

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

自家用電気工作物として施設する電路又は機器に、D種接地工事を施す場合の問う問題です。

選択肢1. 高圧電路に施設する外箱のない変圧器の鉄心

誤:電圧電路に施設する外箱のない変圧器の鉄心には、A種接地工事を施します。

選択肢2. 使用電圧400Vの電動機の鉄台

誤:使用電圧400Vの電動機の鉄台にはC種接地工事を施します。

選択肢3. 高圧計器用変成器の二次側電路

正:高圧計器用変成器次側電路にはD種接地工事を施さなければなりません。

選択肢4. 6.6kV/210V変圧器の低圧側の中性点

誤:6.6kV/210V変圧器の低圧側の中性点には、B種接地工事を施します。

まとめ

各条件に対する接地工事をあてはめられるようにしていきましょう。

参考になった数35

02

D種接地工事を施さなくてはならない箇所についての問題です。

選択肢1. 高圧電路に施設する外箱のない変圧器の鉄心

不正解

 

高圧電路の外箱のない変圧器の鉄心は「A種接地工事」を施す必要があります。

選択肢2. 使用電圧400Vの電動機の鉄台

不正解

 

使用電圧300V以下の場合にD種接地工事は必要です。

300Vを超える場合は「C種接地工事」が必要になります。

選択肢3. 高圧計器用変成器の二次側電路

正解

 

計器用変成器(VT)と変流器(CT)の二次側には「D種接地」を施さなくていけません。

選択肢4. 6.6kV/210V変圧器の低圧側の中性点

不正解

 

変圧器の低圧側の中性点には「B種接地工事」が必要です。

まとめ

この問題は、各設問の機器に必要な接地工事の中からD種接地工事が必要な機器を選択する問題となります。

接地工事種と内容及び抵抗値を理解しておくと良いでしょう。

接地工事種内容抵抗値
A種高圧機器(特別高圧・高圧)の金属製外箱や避雷器10Ω以下
B種高圧と低圧を変換する変圧器の低圧側中性点や一端子に施す接地計算式に基づく
C種使用電圧300Vを超える低圧電気機器の金属製外箱や金属管に施す接地10Ω以下
D種使用電圧300V以下の低圧電気機器や金属製外箱、金属管に施す接地100Ω以下

 

参考になった数3