第一種電気工事士 過去問
令和7年度(2025年) 上期
問18 (一般問題 問18)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和7年度(2025年) 上期 問18(一般問題 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

電力ケーブルのシース損として、正しいものは。
  • 導体の抵抗による損失である。
  • 導体と金属シースとの静電容量による損失である。
  • 絶縁物の劣化による損失である。
  • 金属シースに発生する起電力による損失である。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

電力ケーブルのシース損に関しての問題です。

選択肢1. 導体の抵抗による損失である。

誤:導体抵抗による損失は、導体自身の形状によって変化する損失になります。

選択肢2. 導体と金属シースとの静電容量による損失である。

誤:ケーブル内の心線とシース間の誘電体層の静電容量による進み電流による誘電損のことです。

選択肢3. 絶縁物の劣化による損失である。

誤:絶縁物の劣化による漏れ電流による損失です。

選択肢4. 金属シースに発生する起電力による損失である。

正:金属シースに発生する起電力による損失です。

まとめ

シース損でも進み電流による誘電損とシース電流によるシース損があります。

 

参考になった数19

02

ケーブルにおいてシースとはケーブルの被覆や外装を意味し、
シース損とは金属シース(金属皮膜)に誘導電流が流れることで発生する熱損失のことです。

 

選択肢1. 導体の抵抗による損失である。

不正解です。

導体の抵抗による損失は抵抗損です。

選択肢2. 導体と金属シースとの静電容量による損失である。

不正解です。

導体と金属シースとの静電容量による損失は誘導損です。

選択肢3. 絶縁物の劣化による損失である。

不正解です。

絶縁物の劣化による損失は絶縁劣化損です。
 

選択肢4. 金属シースに発生する起電力による損失である。

正解です。

まとめ

シース損には2種類あり、シースの長手方向に流れる電流で発生する損失をシース回路損、

シースの円周方向に流れる電流で発生する損失をシース渦電流損と言います。

参考になった数1

03

電力ケーブルのシース損に関する問題です。

選択肢1. 導体の抵抗による損失である。

導体に流れる負荷電流で起こる損失は、導体損(抵抗損)です。

選択肢2. 導体と金属シースとの静電容量による損失である。

導体と金属シースと間の静電容量により、誘電体内部に流れる静電容量電流が、絶縁体抵抗を通過するときに、熱エネルギーとして損失が起こり、これが、誘電体損(誘電損失)です。

選択肢3. 絶縁物の劣化による損失である。

絶縁物劣化により、誘電体内部で発生す熱損失が増加する誘電損が起こります。

漏れ電流が増加し、エネルギー効率の損失が起こります。

最終的には、絶縁耐力低下によって、絶縁破壊が生じ、地絡・停電などの大きな損失が生じます。

選択肢4. 金属シースに発生する起電力による損失である。

電力ケーブルのシース損は、金属シースで発生する誘導起電力で、流れる電流により起こる損失です。

ケーブルの発熱の原因となります。

参考になった数0