第一種電気工事士 過去問
令和4年度(2022年) 午前
問48 (配線図問題 問8)
問題文
[注]図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑧で示す機器の名称は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午前 問48(配線図問題 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
[注]図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑧で示す機器の名称は。
- 限流ヒューズ付高圧交流遮断器
- ヒューズ付高圧カットアウト
- 限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器
- ヒューズ付断路器
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
要するにLBSって何の略ですか?と聞いている問題です。Load Break Switchです。ヒューズか限流ヒューズかは選択肢上はあまり気にしなくてよさそうです。
遮断器はCircuit Breaker なのでCBです。
高圧カットアウトはPrimary Cutout switchでPCと略されます。LBSの左側にあるのがそれです。
高圧交流負荷開閉器がLBSですので、これが正解です。
断路器はDS=Disconnecting Switch なので誤りです。図中のbがそれです。
上記の通り、よく略称で出題されますが、英語名称を覚えておくとラクに解ける問題が結構多いため、おすすめです。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
図面にLBSと書いています。
LBSとは高圧交流負荷開閉器のことです。
日本語ではどう書くかを問われています。
VCBのため誤りです。
PCのため誤りです。
正解になります。
DSのため誤りです。
現場では日本語で言うと長いためLBSなど略称で言う人がほとんどです。
そのためどちらも覚えて置きましょう。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
⑧で示す機器は、限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器(PF付きLBS)です。PF付LBSは高圧交流負荷開閉器(LBS; Load Break Switch)に限流ヒューズ(PF; Power Fuse)を付加したもので、負荷電流を開閉することができます。短絡事故等により電路に過大な電流が流れたときは、ヒューズを切断して負荷を切り離します。
誤った選択肢です。高圧交流遮断器は負荷電流だけでなく短絡電流を切断することができます。限流ヒューズは短絡電流を切断するものです。機能が重複するので、一般に遮断器とヒューズを組み合わせることはありません。
誤った選択肢です。高圧カットアウト(PC; Primary Cutout Switch)は、原則として、負荷電流を切断することができません。
正しい選択肢です。
誤った選択肢です。断路器(DS; Disconect Switch)は負荷電流を切断することができません。
この開閉器に負荷開閉機能があることは、回路図記号からわかります。断路器と高圧カットアウトにはこの機能がありません。また、高圧交流遮断器は短絡電流を切断する機能があるので、限流ヒューズを付ける必要はありません。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問47)へ
令和4年度(2022年) 午前 問題一覧
次の問題(問49)へ