第一種電気工事士 過去問
令和4年度(2022年) 午前
問47 (配線図問題 問7)
問題文
[注]図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑦に設置する機器として、一般的に使用されるものの図記号は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午前 問47(配線図問題 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
[注]図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
⑦に設置する機器として、一般的に使用されるものの図記号は。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
設置する機器は避雷器になります。
そのシンボルもセットで覚えて置きましょう。
半円のマークなので電磁接触器です。誤りです。
✕マークなので遮断器です。誤りです。
正解になります。
〇マークなので負荷開閉器です。誤りです。
避雷器には断路器のマークで縦線が使われます。
設置場所とシンボル・名前を覚えて置きましょう。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
02
これは覚えておくしかないのですが、この部分に設置するのは避雷器です。避雷器には断路器を使用します。
電磁接触器なので誤りです。
遮断器なので誤りです。
断路器なので正解です。
負荷開閉器なので誤りです。
ちなみに、なぜ断路器がついているのかというと、メンテナンスのためです。
参考になった数46
この解説の修正を提案する
03
⑦に設置する機器は、開閉器と避雷器です。避雷器は普段は電流が流れていないので、開閉器には、負荷を切断する機能のない断路器を選択します。
誤った選択肢です。この開閉器には接点機能がありますが、必要ありません。接点機能は、電磁開閉器などで接点を電磁力により開閉する機能です。
誤った選択肢です。この開閉器には遮断機能がありますが、必要ありません。遮断機能は短絡電流を切断する機能です。
正しい選択肢です。断路器は負荷電流の開閉ができませんが、ここでは、その機能は必要ありません。
誤った選択肢です。この開閉器には負荷開閉機能がありますが、必要ありません。負荷開閉機能は負荷電流を開閉する機能です。
避雷針とともに用いる開閉器に必要な機能は断路機能だけです。本問の回路図記号の意味をまとめておきます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問46)へ
令和4年度(2022年) 午前 問題一覧
次の問題(問48)へ