第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午前 問35(一般問題 問35) (訂正依頼・報告はこちら)
- D種接地工事を施す金属体と大地との間の電気抵抗値が10Ω以下でなければ、D種接地工事を施したものとみなされない。
- 接地抵抗値は、低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω以下であること。
- 接地抵抗値は、100Ω以下であること。
- 接地線は故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものであること。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
これは第二種レベルなので必ず正解したい問題です。D種接地工事の定義に関する問題です。
電気抵抗値は100Ω以下なのでこれが誤りです。
基本は100Ω以下ですが、記載の通り地絡が生じたときに0.5秒以内に自動的に遮断できる装置がある場合は500Ω以下でもよいとされています。
記載の通り100Ω以下が原則となります。
記載の通りです。
2つの選択肢が矛盾しているのでどちらかが誤りとはわかると思いますが、D種接地工事は基本になりますので、すぐに答えられるようにしておきましょう。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
02
D種接地は100Ω以下です。
ただし0.5秒以内に自動的に遮断できる装置がある場合は500Ω以下でもOKです。
最近の住宅では基本的に1次側に0.5秒以内の漏電遮断器が設置されているので500Ω以内の規定値が取れていれば問題ありません。
100Ω以下になるため誤りです。
問題ありません。
問題ありません。
問題ありません。
基本的な問題なので覚えて置きましょう。
A種とC種は規定値が10Ω以内ですので、合わせて覚えて置きましょう。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
03
D種接地工事の記述に関する正誤問題です。
D種接地工事は、高圧計器用変成器の2次側電路や、使用電圧が300V以下の機械器具の金属製外箱などに施工する接地工事です。電気設備の技術基準の解釈(20241004保局第1号、以下、電技解釈という)は、その第17条において、接地工事の種類及び施設方法を定めています。
この記述は誤りです。電技解釈第17条第4項第一号に、
との規定があります。10Ω以下である必要はありません。10ΩはA種接地工事の基準です。
この記述は正しいです。電技解釈第17条第4項第一号は、例外として、
と規定しています。
この記述は正しいです。電技解釈第17条第4項第一号に、
との規定があります。
この記述は正しいです。電技解釈第17条第3項第二号に、
との規定があります。
D種接地工事について、本問の内容をまとめておきます。
1. D種接地工事の接地抵抗値は100Ω以下とする。
2. 低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、D種接地工事の接地抵抗値は500Ω以下とする。
3. 接地線は故障の際に流れる電流を安全に通じることができるものとする。