第一種電気工事士 過去問
令和4年度(2022年) 午前
問34 (一般問題 問34)
問題文
この図に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注1.〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
〔注2.〕UGS:地中線用地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器
⑤に示す高圧受電設備の絶縁耐力試験に関する記述として、不適切なものは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午前 問34(一般問題 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
この図に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注1.〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
〔注2.〕UGS:地中線用地絡継電装置付き高圧交流負荷開閉器
⑤に示す高圧受電設備の絶縁耐力試験に関する記述として、不適切なものは。
- 交流絶縁耐力試験は、最大使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加え、これに耐える必要がある。
- ケーブルの絶縁耐力試験を直流で行う場合の試験電圧は、交流の1.5倍である。
- ケーブルが長く静電容量が大きいため、リアクトルを使用して試験用電源の容量を軽減した。
- 絶縁耐力試験の前後には、1000V以上の絶縁抵抗計による絶縁抵抗測定と安全確認が必要である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
絶縁耐力試験に関しては頻出ですので必ず覚えておきましょう。
記載の通りとなります。
交流の2倍となりますのでこちらが誤りです。
記載の通りとなります。
記載の通りとなります。
「最大使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加え」と「直流で行う場合の試験電圧は、交流の2倍」は必ず覚えるようにしてください。
参考になった数57
この解説の修正を提案する
02
絶縁耐力試験の問題です。
最大電圧は公称電圧6600V×1.15/1.1=6900V
交流は6900V×1.5=10350V
直流は交流×2=20700V
以上で10分間電圧を印加して試験をします。
問題ありません。
2倍なので誤りです。
問題ありません。
リアクトルを入れることで静電容量分を相殺します。
絶縁測定をすることで耐圧後にケーブルがパンクしてても発見することができます。
問題ありません。
実際の作業でもよく見ることですので重要です。
ケーブル更新、年次点検の際には必ず行う試験ですのでしっかり覚えて置きましょう。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
⑤に示す高圧受電設備は、UGSを通過した高圧(6600V)の交流電力を入力とし、変圧器によりその電圧を小さくした後、これを低圧電路に送り出しています。したがって、その絶縁耐力試験は、高圧の交流電路に適した方法で行う必要があります。
電気設備の技術基準の解釈(経済産業省20241004保局第1号、以下、電技解釈という)は、その第15条で、高圧又は特別高圧の電路の絶縁性能について規定しています。
この記述は正しいです。電技解釈第15条は、
とし、その1つの方法として、
と規定しています。そして、15-1表で、最大使用電圧が7000V以下の交流電路の試験電圧は最大使用電圧の1.5倍の交流電圧としています。
この記述は誤りです。電技解釈第15条は、絶縁性能のもう1つの試験方法として、
としています。交流の1.5倍の試験電圧は不十分です。
この記述は正しいです。交流電圧によって絶縁試験を行うとき、大地との間の静電容量が大きいと、絶縁抵抗を流れる電流とは別に、この静電容量を通じて電流が流れてしまうため、試験が正しく行えません。このような場合は、リアクトルを用いて試験回路の容量性リアクタンスを減少させ、不要な電流を抑制する対策がとられます。
この記述は正しいです。試験前に絶縁抵抗を測定することにより、絶縁不良の有無を事前に確認することができます。試験後の抵抗測定は、試験によって新たな絶縁の劣化が発生していないことを確認します。
本問の内容をまとめておきます。
1. 高圧受電設備の絶縁耐力試験を交流で行う場合は、最大使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加える。
2. 高圧受電設備の絶縁耐力試験を直流で行う場合は、交流試験電圧の2倍の電圧を連続して10分間加える。
3. ケーブルが長く静電容量が大きいときはリアクトルを使用する。
4. 絶縁耐力試験の前後には絶縁抵抗測定と安全確認を行う。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和4年度(2022年) 午前 問題一覧
次の問題(問35)へ