第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問38 (一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問38(一般用電気工作物等及び自家用電気工作物の保安に関する法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

「電気工事士法」において、第一種電気工事士免状の交付を受けている者でなければ従事できない作業は。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 最大電力800kWの需要設備の6.6kV変圧器に電線を接続する作業
  • 出力500kWの発電所の配電盤を造営材に取り付ける作業
  • 最大電力400kWの需要設備の6.6kV受電用ケーブルを電線管に収める作業
  • 配電電圧6.6kVの配電用変電所内の電線相互を接続する作業

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 電気工事士法に関する出題です。

 かなりの難問で、電気工事士法で該当部分は、「自家用電気工作物の作業に従事してはならない」(かっこ書きの個所は省略)とだけ記載しており、電気工事士法施行規則や、経産省のガイドラインを把握する必要があります。しかし、具体的にどこからどこまでが免状を要する電気工事に該当し、あるいは免状を要しない軽微な作業と言えるのか、法令を確認してもかなりあいまいな表現にとどまっています。

 意識すべきポイントは、電気工事士法の規制対象は出力500kW未満の「自家用電気工作物」と「一般用電気工作物」が主となると考えることとです。

 電気工事士法第二条第二項は、かっこ書きの個所が長すぎて読みづらいのですが、事業用電気工作物や、自家用電気工作物であっても出力500kW以上の需要設備は除くと定められています。

 この規定は言い換えると、電気事業に用いる(=電気の専門家を要する)工作物や、たくさんの電気を使うような大規模な需要場所は免状を要しない例外であるとしており、感覚的には理解しづらい点もありますが、こうした施設はそもそも主任技術者等の配置で対応し、必ずしも電気工事士免状を要しない体制が整備されていると考えられている為とされています。

 その為、「500kW未満の自家用電気工作物」または「一般用電気工作物」であり、法令に定める「軽微な作業」に該当しないものが、電気工事士免状を要する「自家用電気工作物に係る電気工事」として該当します。

選択肢1. 最大電力800kWの需要設備の6.6kV変圧器に電線を接続する作業

 高圧用変圧器の接続作業であり、いかにも免状を要するようにも思えます。実際電気工事士法施行規則第二条第一項ヲにて定める「電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業」ですので、その点では免状が必要な作業となります。

 しかし、500kW以上の需要設備であれば、冒頭でもあるように「自家用電気工作物に係る電気工事」からは除かれますので、免状を要しません。

 その為、誤りとなります。

選択肢2. 出力500kWの発電所の配電盤を造営材に取り付ける作業

 配電盤を造営材に取り付ける作業は、軽微な作業に該当しません。(電気工事士法施行規則第二条第一項ヌ)

 しかし、出力500kW以上の発電所(=事業用電気工作物)は、「自家用電気工作物に係る電気工事」からは除かれますので、免状を要しません。

 その為、誤りとなります。

選択肢3. 最大電力400kWの需要設備の6.6kV受電用ケーブルを電線管に収める作業

 6.6kVの受電用ケーブルを電線管に収める作業は、「一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する」ものであり、電気工事士法の定める「電気工事」に該当します。最大電力(最大需要電力の意味?)400kWは、電気工事士法の定める「自家用電気工作物に係る電気工事」に該当しますので、免状を必要とします。

 よって、正答となります。

選択肢4. 配電電圧6.6kVの配電用変電所内の電線相互を接続する作業

 作業内容だけを読み解くと、高圧電路の相互接続であり、その点では免状を要する作業に該当しますが、「変電所」=事業用電気工作物ですので、「自家用電気工作物に係る電気工事」には該当しません。

 その為、誤りとなります。

まとめ

 電気工事士法の規制対象は、どうしてもわかり辛い点も多く、冒頭で引用したような、「自家用電気工作物に係る電気工事」の定義もかなりわかり辛い書き方ですし、各選択肢の解説で引用した電気工事士法施行規則も、「軽微な作業」を定めるとして、条文に定める作業「以外」の作業を軽微な作業であるとしています。(つまり、読みづらい)

 また、本問で各選択肢に記載されている作業自体は、事業用電気工作物や需要設備の出力以外の点では、免状を要する電気工事に該当するというのも、なかなか厄介なポイントです。

 冒頭で解説したような「出力500kW未満の自家用電気工作物または一般用電気工作物」である事を意識すると、だいぶ整理しやすくなると思います。