第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問18 (発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問18(発電施設、送電施設及び変電施設の基礎的な構造及び特性 問3) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

架空送電線のスリートジャンプ現象に対する対策として、適切なものは。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • アーマロッドにて補強する。
  • 鉄塔では上下の電線間にオフセットを設ける。
  • 送電線にトーショナルダンパを取り付ける。
  • がいしの連結数を増やす。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 スリートジャンプの対策に関する出題です。

 スリートジャンプとは、架空送電線の電線に付着した氷雪が落下時に大きな跳ね上りを起こすことをいい、スリートジャンプの結果電線同士が接近し短絡、閃絡などが発生してしまう場合があります。

 その対策として「距離を取る」事が挙げられますが、特に特高架空送電線に関する用語は字面から意味が推察し辛い場合もあるので、その意味で用語の知識が問われる設問と言えます。

選択肢1. アーマロッドにて補強する。

 アーマロッドは、微風による振動に対策する為のものです。微風振動は支持点付近の電線に負担をかけてしまう為、支持点付近の電線に巻き付ける事で微風振動を抑制します。

 スリートジャンプは、電線に付着した氷雪の落下時に生じる跳ね上りの事で、発生個所は氷雪の溜まりやすい支持点同士の中間など、電線に重量がかかりやすい地点となります。

 支持点付近を補強するアーマロッドでは対応できませんので、誤りです。

選択肢2. 鉄塔では上下の電線間にオフセットを設ける。

 架空送電線におけるオフセットとは、上下間の電線の位置をずらす(重ねない)などして電線の間を作る事です。特高線用の鉄塔は、電線が鉄塔に対して三角形に近いような配置がされている場合がありますが、あれがオフセットとなります。

 スリートジャンプは、電線に付着した氷雪の落下時に生じる跳ね上りの事で、それに伴う相間の距離が近づくことによる短絡、閃絡が問題となります。距離を取る事はスリートジャンプの対策として有効で、オフセットはその対策の一例となります。

 適切な記述ですので、正答となります。

選択肢3. 送電線にトーショナルダンパを取り付ける。

 トーショナルダンパは、微風による振動の影響を緩和(吸収)するおもりです。微風振動は支持点付近の電線に影響を与えてしまう為、支持点付近に取り付ける事で微風による振動のエネルギーを吸収させて抑えます。

 スリートジャンプは、電線に付着した氷雪の落下時に生じる跳ね上りですので、仮にスリートジャンプの発生地点におもり等を載せてしまうと、その振動はさらに大きくなってしまいます。

 よって不適切ですので、誤りです。

選択肢4. がいしの連結数を増やす。

 がいしとは架空電路における絶縁被膜の役割を果たす部材であり、それ自体が重量のある陶器で出来ています。

 スリートジャンプは、電線に付着した氷雪の落下時に生じる跳ね上りですので、がいしの連結数を増やしても効果はありません。

 よって不適切ですので、誤りです。

まとめ

 スリートジャンプの対策は、他にも電線同士の接近を直接防止する相間スペーサや、そもそも氷雪を付着させない難着雪リングなどで対策されます。

 なお、氷雪の影響はスリートジャンプだけでなく、電線に氷雪が付着した状態での、風力による影響で電線が振動するギャロッピングも挙げられます。ギャロッピングの対策もスリートジャンプ同様、電線間の距離を取ったり、そもそも氷雪を付着させないようにすることですので、対策内容も共通しています。

 いずれにしても、電線に必要以上の重量がかかる事は架空送電線におけるトラブルの要因である事を意識すれば、理解しやすくなると思います。

参考になった数1