第一種電気工事士 過去問
令和8年度(2026年) 下期
問15 (電気応用 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和8年度(2026年) 下期 問15(電気応用 問6) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

写真に示すモールド変圧器の矢印部分の名称は。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

問題文の画像
  • タップ切替端子
  • 耐震固定端部
  • 一次(高電圧側)端子
  • 二次(低電圧側)端子

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

 モールド変圧器に関する出題です。

 モールド変圧器は、油入変圧器と比較して絶縁油を使用せず、樹脂により巻き線を密閉する事で、安全性や省スペース、省メンテナンスを実現したタイプの変圧器です。一方で油入変圧器と比較して価格が高く、振動や騒音が大きいというデメリットもあります。

選択肢1. タップ切替端子

 タップ切替端子は、特に電力会社の保有する変圧器に使用されます。構造としては、巻線比に対応した端子を個別に用意するもので、写真の矢印部分でなく、時計に見えるような個所が該当します。よって誤りです。

選択肢2. 耐震固定端部

 モールド変圧器の耐震固定橋部とは、言葉通り耐震の為にしっかり固定するためのものです。写真でいえば変圧器底に配置されたレール状の金具の事で、矢印部分は該当しません。よって誤りです。

選択肢3. 一次(高電圧側)端子

 タップ切替端子は、基本的に一次側の巻線比を調整する為、一次側端子の付近に配置されます。写真でいう時計に見える箇所がタップ切替端子ですので、その直上に存在する端子が一次側端子となります。矢印部分とは異なりますので、誤りです。

選択肢4. 二次(低電圧側)端子

 モールド変圧器は振動の問題があるため、特に大電流を流すことになる二次側端子を変圧器の筐体に近づけると、短絡のリスクがあります。また、大電流を流す導体は許容電流の関係から大型化する必要があり、施工性も悪くなりがちですので、二次側端子を突き出すような形状にする事で結線をやりやすくしています。これは写真の矢印部分の特徴と該当していますので、正答となります。

参考になった数1

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?