変圧器の損失に関する記述として、誤っているものは。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 銅損と鉄損が等しいときに変圧器の効率が最大となる。
  • 無負荷損の大部分は鉄損である。
  • 鉄損にはヒステリシス損と渦電流損がある。
  • 負荷電流が2倍になれば銅損は2倍になる。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

変圧器の損失は鉄損(無負荷損)と銅損(負荷損)の2種類に分けられます。

鉄損は無負荷の状態でも常に発生する損失です。

無負荷損はヒステリシス損と渦電流損の合計です。

銅損は負荷電流が流れることによって発生します。

その増減は電流の2乗に比例します。

選択肢1. 銅損と鉄損が等しいときに変圧器の効率が最大となる。

正しい

変圧器の効率が最大となるのは鉄損= 銅損となるときです。

選択肢2. 無負荷損の大部分は鉄損である。

正しい

無負荷損 = ほぼ鉄損です。

選択肢3. 鉄損にはヒステリシス損と渦電流損がある。

正しい

その通りです。

選択肢4. 負荷電流が2倍になれば銅損は2倍になる。

間違い

銅損は負荷電流の2乗に比例して増減します。

まとめ

変圧器の損失についての基本的な知識はよく問われますので覚えておきましょう。

参考になった数0

02

 変圧器の損失に関する出題です。

 変圧器の損失は、負荷電力に関係なく一定の値をとる固定損=鉄損と、負荷電力の2乗に比例して変動する負荷損=銅損があります。おそらく、この時点で正答は絞り込めるかと思いますが、変圧器の損失はほかにも理解すべき事柄がありますので、各選択肢を解説する形で補足していきます。

選択肢1. 銅損と鉄損が等しいときに変圧器の効率が最大となる。

 銅損と鉄損が等しい場合、変圧器の効率が最大となります。説明として適切ですので、回答として誤りとなります。

選択肢2. 無負荷損の大部分は鉄損である。

 無負荷損の大部分は、ヒステリシス損と渦電流損が占めます。これらは変圧器内の鉄心に関係してくる損失であり、鉄損の一部です。説明として適切ですので、回答として誤りとなります。

選択肢3. 鉄損にはヒステリシス損と渦電流損がある。

 鉄損の大部分はヒステリシス損と渦電流損が占めます。いずれも電圧や周波数によって変動する損失ですが、通常の使用状態では定電圧・定周波数で運用されるため、理論上は一定の損失で固定化されます。説明として適切ですので、回答として誤りとなります。

選択肢4. 負荷電流が2倍になれば銅損は2倍になる。

 銅損の実態は線路損失と全く同じで、導体内部の抵抗による熱損失にすぎません。もちろん計算式も、I2Rで求められます。よって負荷電流が2倍になれば銅損は4倍になります。

 不適切な説明ですので、こちらが正答となります。

まとめ

 変圧器の損失に関しては、比較的平易な理解で済む分野となります。得点源としやすいので、基本的な事項を覚えておきましょう。

参考になった数0