第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年) 上期 問44(配線図問題 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いに対して、答えを1つ選びなさい。

④で示す機器の役割は。
問題文の画像
  • 高圧電路の電流を変流する。
  • 電路に侵入した過電圧を抑制する。
  • 高電圧を低電圧に変圧する。
  • 地絡電流を検出する。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題で問われている機器は変流器(CT)です。設置した箇所の高圧電路の電流を小電流に変流し、電流計の表示やOCR(過電流継電器)の動作に使用します。

選択肢1. 高圧電路の電流を変流する。

図中の④の機器は変流器(CT)であり、高圧電路の電流を小電流に変流する役割を果たします。この記述は正しいです。
この選択肢は正解です。

選択肢2. 電路に侵入した過電圧を抑制する。

過電圧の抑制は主に避雷器(LA)が担当します。図中の④の機器は過電圧抑制装置ではないため、この記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。

選択肢3. 高電圧を低電圧に変圧する。

変圧は主に変圧器(トランス)が担当します。図中の④の機器は変圧装置ではないため、この記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。

選択肢4. 地絡電流を検出する。

地絡電流の検出は、零相電流変流器(ZCT)などが担当します。図中の④の機器は地絡電流検出装置ではないため、この記述は誤りです。
この選択肢は不正解です。

まとめ

図中の④で示す機器に関連するポイントは以下の通りです:

1.変流器の役割
 変流器(CT)は、高圧電路に流れる大きな電流を、電流計や保護継電器で扱える小さな電流に変える機器です。

2.測定や保護への利用
 変流器で小さくした電流は、電流計による電流の測定や、OCR(過電流継電器)による過電流の検出などに使用されます。

3.他の機器との区別
 過電圧を抑制する機器、高電圧を低電圧に変える機器、地絡電流を検出する機器などは、それぞれ別の役割を持っています。各機器の役割を正しく区別して覚えることが重要です。

参考になった数30

02

この問題で問われている機器は変流器(CT)になります。設置した箇所の高圧電路の電流を小電流に変流し、電流計の表示やOCR(過電流継電器)の動作に使用します。

選択肢1. 高圧電路の電流を変流する。

解説の冒頭のとおり、こちらが正解となります。

選択肢2. 電路に侵入した過電圧を抑制する。

電路に侵入した過電圧を抑制する機器は避雷器になります。よって誤り。

選択肢3. 高電圧を低電圧に変圧する。

高電圧を低電圧に変圧する機器は計器用変圧器(VT)、変圧器(T)になります。よって誤り。

選択肢4. 地絡電流を検出する。

地絡電流を検出するのは零相変流器(ZCT)です。よって誤り。

まとめ

単純に図記号を暗記でも構いませんが、問われている機器がどの継電器に接続されているのかを見極められれば回答を導き出せると思います。【I >】がOCRであると分かっていれば、「過電流を検出するためには電流値が必要→電流を検出する機器が必要」と推理できます。

参考になった数9

03

④の機器は変流器です。この変流器は高圧電路の電流を変流して小さくするものであり、その出力は過電流継電器(OCR)に接続されています。OCRの1つの出力は遮断器 (VCB)に接続され、電流が一定値を超えた場合は、VCBで電路を開放するように動作します。これにより短絡事故の波及を防止する効果があります。OCRのもう1つの出力は幾つかの機器を経て、電流計に接続され、設備の動作状態を確認するために使用されます。

選択肢1. 高圧電路の電流を変流する。

正しい役割です。

選択肢2. 電路に侵入した過電圧を抑制する。

④の機器は、過電圧を抑制するものではありません。

選択肢3. 高電圧を低電圧に変圧する。

④の機器は、電流を変換するものであって、電圧を変換するものではありません。

選択肢4. 地絡電流を検出する。

受電設備における地絡の検出は、三相交流が平衡しているかどうかを監視することによって行われ、 ④の機器にその機能はありません。

まとめ

④の変流器は、高圧電路の電流を変流するものであり、2次電流は、設備の過電流保護と消費電流の表示に用いられます。

参考になった数4