第一種電気工事士 過去問
令和6年度(2024年) 上期
問23 (一般問題 問23)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和6年度(2024年) 上期 問23(一般問題 問23) (訂正依頼・報告はこちら)

写真に示す機器の文字記号(略号)は。
問題文の画像
  • DS
  • PAS
  • LBS
  • VCB

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

写真に示す機器は真空遮断器 (VCB: Vacuum Circuit Breaker) です。
真空遮断器は、高電圧で使用される遮断器の一種で、遮断部を真空中に配置することでアーク(電弧)を抑制します。主に配電設備や高圧受電設備で使用され、大電流の遮断や開閉操作が可能です。

選択肢1. DS

DSは、回路の電流を遮断する機能を持たない開閉器であり、点検時の電路の遮断などに使用されます。この写真の機器は遮断機能を持つため、DSではありません。
この選択肢は不正解です。

選択肢2. PAS

PASは柱上に設置される高圧交流負荷開閉器で、遮断器ではありません。この写真の機器は真空遮断器であり、PASではありません。
この選択肢は不正解です。

 

選択肢3. LBS

LBSは負荷電流を開閉するための装置であり、短絡電流を遮断する機能はありません。この写真の機器は短絡電流の遮断が可能な遮断器であり、LBSではありません。
この選択肢は不正解です。

選択肢4. VCB

VCBは真空遮断器であり、真空中でアークを抑制して大電流の開閉が可能です。写真の機器はVCBの構造を持っているため、この選択肢が正しいです。
この選択肢は正解です。

まとめ

真空遮断器 (VCB) は、高圧配電設備で広く使用される遮断器です。遮断部に真空を用いることで、アークの発生を抑え、安全かつ効率的な遮断を可能にしています。他の機器(DS、PAS、LBS)との用途や機能の違いを理解し、正しく選択できるようにしましょう。

参考になった数26

02

写真に示す機器はVCB(Vaccum Circuit Braker、真空遮断器)です。VCBは、受電設備で異常電流が発生したときに、設備を電源から切り離す機器です。接点を真空内に設けてあるので、アーク放電が発生しにくく、切断能力が高いという特長があります。短絡電流のような大きな電流の切断も可能です。写真後方の6本の筒は端子管であり、この中に主回路端子が収められていると思われます。

選択肢1. DS

写真の機器はDSではありません。DS(Disconnecting Switch、断路器)は負荷電流のないときに回路を切断するものであり、アーク放電の対策が必要ないため、構造が異なります。

選択肢2. PAS

写真の機器はPASではありません。PAS(Pole Air Switch、高圧気中負荷開閉器)は、Airすなわち空気をアーク放電の消孤に使うスイッチであり、配電線から受電設備に分岐する場所に設けられるものです。

選択肢3. LBS

写真の機器はLBSではありません。LBS(Load Break Switch、高圧交流負荷開閉器) は、通電中に負荷を電路から切り離すことができますが、切断能力は低く、短絡電流は限流ヒューズで対応する構造となっています。

選択肢4. VCB

正しい選択肢です。

まとめ

選択肢の機器はいずれも電路を切断するものですが、高圧の電路では、切断の過程で接点間にアーク放電が発生するので、これを安全に消滅させるための措置が必要です。受電設備では、電路の各所に電流を切断する機構が組み込まれ、それぞれの目的に応じた切断性能を持つ機器が選択されています。

参考になった数3

03

写真の機器は真空遮断器(VCB=Vacuum Circuit Breaker)です。
外観写真しかヒントがありませんが、
機器に円筒状の真空バルブがあるのが確認できることから判別可能です。
 

選択肢1. DS

不正解です。
DSは断路器(DS=Disconnecting Switch)です。
無負荷状態の電路を安全に系統や機器と切り離す機能を持ちます。

 

選択肢2. PAS

不正解です。
PASは気中開閉器(PAS=Pole-mounted Air-insulated Switchgear)です。
主に電柱の上などに設置され、近隣への停電を防ぎます。
 

選択肢3. LBS

不正解です。
LBSは気中負荷開閉器(LBS=Load Break Switch)です。
主にキュービクルなどに設置され、負荷電流の開閉、高圧開路の電路切替などを行います。
 

選択肢4. VCB

正解です。
VCBは短絡や地絡などで異常電圧が発生したときに瞬時に回路を遮断する機能を持ちます。
 

まとめ

いずれも回路の開閉や保護に係る機器ですが、役割は異なるので
参考書などをよく読み覚えましょう。

参考になった数0