第一種電気工事士 過去問
令和5年度(2023年) 午後
問44 (配線図問題 問4)
問題文
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
④で示す部分に使用される接点の図記号は。
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和5年度(2023年) 午後 問44(配線図問題 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。
④で示す部分に使用される接点の図記号は。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
図中④で示される接点の種類を選ぶ問題です。この接点は、回路図記号として正しく理解する必要があります。動作に基づいて接点の種類が特定されます。
限時動作・瞬時復帰のa接点
この図記号は、限時動作・瞬時復帰のa接点です。タイマーリレーが動作すると計時を始め、設定時間が経過した後に接点が閉じます。タイマーリレーが復帰すると、接点はすぐに開きます。
この回路では、設定時間が経過した後に接点を開き、電動機を停止させる必要があります。この接点は設定時間が経過すると閉じるため、適切ではありません。
不正解
限時動作・瞬時復帰のb接点
この図記号は、限時動作・瞬時復帰のb接点です。通常は接点が閉じており、タイマーリレーが動作すると計時を始め、設定時間が経過した後に接点が開きます。タイマーリレーが復帰すると、接点はすぐに閉じます。
この回路では、設定時間が経過した後に接点を開き、電磁接触器への通電を止めて電動機を停止させる必要があります。そのため、この接点が適切です。
正解
限時復帰接点
この図記号は、瞬時動作・限時復帰のa接点です。タイマーリレーが動作すると接点がすぐに閉じ、タイマーリレーが復帰するときは、設定時間が経過した後に接点が開きます。
この回路では、タイマーの設定時間が経過した後に接点を開いて電動機を停止させる必要があるため、この接点は適切ではありません。
不正解
限時復帰接点
この図記号は、瞬時動作・限時復帰のb接点です。タイマーリレーが動作すると接点がすぐに開き、タイマーリレーが復帰するときは、設定時間が経過した後に接点が閉じます。
この回路では、タイマーリレーが動作してから設定時間が経過するまで接点を閉じておく必要があるため、この接点は適切ではありません。
不正解
この回路では、押しボタンを操作すると電磁接触器MCとタイマーリレーTLRが動作し、電動機が始動します。その後、タイマーの設定時間が経過すると接点が開き、電磁接触器MCへの通電が止まって、電動機が停止します。
したがって、通常時は閉じており、タイマーリレーが動作してから設定時間が経過した後に開く、限時動作・瞬時復帰のb接点を使用します。これに当たるのは選択肢2です。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
02
今回の問題では、TLRに使用される図記号を選択肢から選びましょう。
TLRとは、タイマーリレーの事です。
選択肢全てタイマーリレーの図記号ですが、使用用途が違うので問題にあったものを選びましょう。
この図記号はタイマーリレーの限時動作で時間経過後に接点が動作し、接点が閉じる事で、動作させる回路です。
今回のシーケンス図では、設定したタイマーの時間経過後すぐに接点が開き停止させる回路が正しいので、この選択肢は不正解です。
この図記号は、瞬時復帰で、時間経過後に接点が動作し、接点が開く事で、動作させる回路です。
今回のシーケンス図では、設定したタイマーの時間経過後すぐに接点が開き停止させる回路が正しいので、この選択肢は正解です。
この写真は、瞬時動作でタイマーなしで即座にonになります。
今回のシーケンス図では、設定したタイマーの時間経過後すぐに接点が開き停止させる回路が正しいので、この選択肢は不正解です。
この写真は、限時復帰で信号がoffになった時、設定時間が経過してからoffになります。
今回のシーケンス図では、設定したタイマーの時間経過後すぐに接点が開き停止させる回路が正しいので、この選択肢は不正解です。
今回の問題では、タイマーリレーについて問われています。
タイマーリレーには様々な種類があります。
自動システムに欠かせない部品なので、適切な種類を選択し答えられるようタイマーリレーを理解していきましょう。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
今回の問題では、TLRに使用される図記号を選択肢から選びましょう。
TLRとは、タイマーリレーの事です。
今回のシーケンス図では、設定したタイマーの時間経過後すぐに接点が開き停止させる回路が正しいです。
※記号がわかりにくいですが、傘が開く様子をイメージしましょう!
不正解です。
この図記号はタイマーリレーの限時動作で時間経過後に接点が動作し、接点が閉じる事で、動作させる回路です。
正解です。
この図記号は、瞬時復帰で、時間経過後に接点が動作し、接点が開く事で、動作させる回路です。
不正解です。
この写真は、瞬時動作でタイマーなしで即座にonになります。
不正解です。
この写真は、限時復帰で信号がoffになった時、設定時間が経過してからoffになります。
見慣れないとわからない問題ですが、スイッチの位置、傘の開きなどを意識して問題を解いてみましょう!
参考になった数8
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
令和5年度(2023年) 午後 問題一覧
次の問題(問45)へ