第一種電気工事士 過去問
令和5年度(2023年) 午前
問47 (配線図問題 問7)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和5年度(2023年) 午前 問47(配線図問題 問7) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
〔注〕図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

⑦で示す部分に使用できる変圧器の最大容量[kV・A]は。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

問題文の画像
  • 100
  • 200
  • 300
  • 500

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

高圧受電設備の容量の限度については、機器が屋外の場合は、方式によって、100kVA、または、150kVA とされ、機器一式を屋内またはキュービクルに収める場合は 300kVAまで、JIS C 4620に適合するキュービクルに機器一式を収め、主遮断装置に遮断器(CB、Circuit Breaker)を採用した場合は、4,000kVA までとされています。問題の図は、「屋内」の表示があるので、少なくとも300kVAまでは可能ということがわかります。ここで、図によれば、 ⑦の変圧器の前に、高圧カットアウト(PC、Primary Cutout Switch)が設置されています。PCは高圧限流ヒューズと組み合わせて機器を保護するものであり、その適用範囲は、変圧器保護の用途では 300kVA 以下です。以上のことから、問題の変圧器の最大容量は300kVAと考えるのが適当です。

選択肢1. 100

屋外の受電設備では 100kVAが限度となる場合があります。

選択肢2. 200

変圧器の最大の容量を回答する問題ですから、答えとして適当でありません。

選択肢3. 300

冒頭に述べた一定の条件を満たさなければ、300kVAを超えることはできません。

参考になった数32

02

高圧受電設備の単線結線図の問題です。

⑦の部分の直前にPC(高圧カットアウト)があります。

手動で電路を開閉する機器で断路器同様無負荷状態で開閉状態を行います。

変圧器は二次側中性点引き出し単相変圧器というモノです。

高圧三相配電路の1相から単3線式の低圧を変成する機器となります。

その最大容量は300㎸・A以下と定められています。

コンデンサの場合は50kvarとなります。

選択肢1. 100

誤:規定されている値と異なります。

選択肢2. 200

誤:規定されている値と異なります。

選択肢3. 300

正:規定されている値となります。

選択肢4. 500

誤:規定されている値と異なります。

まとめ

変圧器に注目しがちですが、直前の機器で定められている数値が分かる場合があります。

一点集中も大事ですが、このような配線図からの問題は周りをよく見るようにしなくてはならないということを

訴えているのかもしれません。

 

参考になった数9

03

⑦の機器の手前にはPC(高圧カットアウト)が設けられていますが、屋内型でPCを変圧器の1次側に設ける場合はその容量は300KV・Aでなければなりません。容量の選定は下記図を参考にしてください。

 

 

   受電設備方式

主遮断器の方式

CB形

【KV・A】

PF・S形

【KV・A】

 

 

箱に収めないもの

 

屋外式

屋上式制限なし150
柱上式 ー100
地上式制限なし150
   屋内式制限なし300

 

箱に収めるもの

 キュービクル式 4000300
 上記以外のもの制限なし300

 

選択肢1. 100

誤りです。

選択肢2. 200

誤りです。

選択肢3. 300

正解です。

選択肢4. 500

誤りです。

参考になった数8

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?