第一種電気工事士 過去問
令和5年度(2023年) 午前
問37 (一般問題 問37)
問題文
6600V CVTケーブルの直流漏れ電流測定の結果として、ケーブルが正常であることを示す測定チャートは。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和5年度(2023年) 午前 問37(一般問題 問37) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
6600V CVTケーブルの直流漏れ電流測定の結果として、ケーブルが正常であることを示す測定チャートは。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
直流漏れ電流測定試験とは、ケーブルとアースとの間に直流電圧を印加して、流れる電流を測定するものです。印加直後は、ケーブルとアース間に存在する静電容量を充電するための電流が流れますが、この電流は時間とともに減少します。よって、正常なケーブルでは、漏れ電流は印加時に最大であり、その後徐々に減少し、しだいに一定値に収束していきます。
正解です。
しばらく漏れ電流は減少しますが、その後増加に転じているので、正常と言えません。
漏れ電流は最初は減少しましたが、その後振動したのち、増加に転じたので、正常とは言えません。
漏れ電流は印加時に最小となり、その後一貫して増加しているので、正常とは言えません
参考になった数40
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
CVTケーブルの直流漏れ電流測定結果を読み解き、劣化具合を診断する問題となっています。
正常なケーブルの場合は、直流電圧印加時に電流が流れますが、時間とともに減少していきます。
異常時は電流が増減するキック現象が見られます。
測定時間とともに漏れ電流が減少しているので正しいです。
漏れ電流が、増減しているので誤りです。
キック現象が見られるため誤りです。
漏れ電流が増加していますので誤りです。
参考になった数14
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
6600V CVTケーブルの直流漏れ電流測定の結果として、その正確な測定チャートを選択する問題です。
難しく考えず、こういうモノだと割り切れれば解ける問題だと思います。
正:漏れ電流が時間とともに、0に近づいていますのでこれが正解です。
誤:ある程度時間が経つと漏れ電流が増加しているために正しくありません。
誤:漏れ電流の値が増減しているので正しくありません。
誤:漏れ電流が時間とともに増加しているために正しくありません。
漏れ電流値と測定時間の経過に対してのグラフに関しての問題でした。
ケーブルが正常に機能しているために見れ電流は時間とともに減少していきます。
参考になった数14
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問36)へ
令和5年度(2023年) 午前 問題一覧
次の問題(問38)へ