第一種電気工事士 過去問
令和4年度(2022年) 午後
問15 (一般問題 問15)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午後 問15(一般問題 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
- 電磁開閉器
- 漏電遮断器(過負荷保護付)
- 配線用遮断器
- 避雷器
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
これは第二種の範囲だと思いますので即答したいところです。
電磁接触器と熱導継電器がくっついているものが電磁開閉器です。
こちらが正解になります。一般的にはテストボタンがついているブレーカーの形状のものが過負荷保護付き漏電遮断器になります。
こちらは普通のブレーカーのことなので、この写真で言うと右側についているものが配線用遮断器になります。
字の通りの雷から保護する装置で、分電盤用避雷器というのは存在します。
各選択肢の装置の写真鑑別問題はよく出題され、かついろいろな形状のものが存在します。一通り確認しておきましょう。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
02
スマートメータが導入されるまでは契約用ブレーカーも分電盤に設置されていましたが、現在はスマートメータ普及に伴い契約用ブレーカーは少なくなっています。この問題では契約用ブレーカーが写真にないためスマートメータ導入後の分電盤であることが分かります。
住宅用分電盤では内線規程により漏電遮断器を設けることとあるため、主幹と呼ばれる所に設置されます。
電磁接触器と熱導継電器の組み合わせで構成され動力盤に使用されます。
正解になります。
漏電を検知しないため使用はできませんので誤りです。主に水気のない系統の分岐ブレーカーとして使用されます。
雷から電子機器を守るためにSPDが盤内に設けることはありますが、主にオフィスや工場の分電盤にあり、住宅用の盤には設置されません。
普段から見る機会のある問題の出題です。普段から周囲の電気に関わるものに興味を持っていくことが大切になります。屋内だとコンセントやスイッチ、屋外だと電柱や電線などがあるためそれらについても直接見て調べてみると良いかと思います。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
分電盤の矢印部分に一般的に設置される機器は、(過負荷保護機能を持つ) 漏電遮断器です。
一般住宅では、6600Vの高圧の電力は柱上変圧器で低圧に変換されてから、引込線により敷地内に供給されます (低圧引込)。この引込線は、スマートメーターなどの計測器を経て、分電盤に直接接続されます。分電盤内の漏電遮断器は、高圧受電設備における主遮断器に相当するものです。漏電遮断器は、往復の電流差を検知することにより、住宅内で漏電があったときには、負荷を切断する機能を備えています。また、短絡や過負荷により過大な電流が流れたときにも自動的に負荷を切断します。
電磁開閉器は、電磁的な機構によりスイッチを動作させる開閉器で、電動機や照明などのオンオフに使用されます。住宅用の分電盤に設置することは一般的ではありません。
正しい選択肢です。
配線用遮断器は、過電流を切断できますが、漏電を検知する機能がありません。住宅用の分電盤に主遮断器として設置することは一般的ではありません。
避雷器は、落雷による電路の電圧上昇を防止するために、過大な電流を大地に逃がすためのものです。低層の住宅 (高さ20m以下)には避雷設備の設置義務はなく、住宅用分電盤に避雷器を設置することは一般的ではありません。
住宅用分電盤の漏電遮断器は、一般住宅の主たる遮断器であり、漏電、短絡、過負荷のすべての電流に反応して、負荷を配電線路から切り離す機能があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問14)へ
令和4年度(2022年) 午後 問題一覧
次の問題(問16)へ