第一種電気工事士 過去問
令和4年度(2022年) 午前
問43 (配線図問題 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第一種電気工事士試験 令和4年度(2022年) 午前 問43(配線図問題 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図である。この図の矢印で示す10箇所に関する各問いには、4通りの答えが書いてある。それぞれの問いに対して、答えを1つ選びなさい。
[注]図において、問いに直接関係のない部分等は、省略又は簡略化してある。

③で示すa,b,cの機器において、この高圧受電設備を点検時に停電させる為の開路手順として、最も不適切なものは。
問題文の画像
  • a → b → c
  • b → a → c
  • c → a → b
  • c → b → a

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

一見難しそうですが、最も不適切なものは、断路器(DS)を一番最初に切っているものとなります。

a 負荷開閉器

b 断路器

c 遮断器

選択肢1. a → b → c

負荷開閉器(PAS)を最初に切っているので、最も不適切ではありません。

選択肢2. b → a → c

こちらが断路器を最初に切っているので一番不適切です。

選択肢3. c → a → b

最後に断路器を切っているので、どれかといわれると、こちらが一番適切だと思います。

選択肢4. c → b → a

遮断器を最初に切っているので、これも不適切ではありません。

まとめ

正直なところ、どの手順が一番正しいかというのはいろいろな考え方があるかと思いますが、少なくともbを最初に切ってはいけない、というのは間違いないので、そこから回答するとよいと思います。

参考になった数47

02

基本的な停電作業は負荷側から停電させていくのが正しいです。

そして最後に通電が無い状態で断路器(DS)を開放します。

復電作業はこの逆になります。

選択肢1. a → b → c

断路器が最後なので不適切ではありません。

選択肢2. b → a → c

断路器が最初に開放しているため誤りです。

選択肢3. c → a → b

これが一番適切かと思います。

選択肢4. c → b → a

断路器が最後なので不適切ではありません。

まとめ

これについては停電する作業の人や状況にもよるかと思います。

一番最後は断路器と覚えて置きましょう。

参考になった数15

03

高圧受電設備の点検時の開路手順について、不適切なものを選ぶ問題です。

 

高圧受電設備では、特性の異なる複数の開閉器が段階的に設けられています。高圧受電設備を停電させる場合は、負荷電流によって開閉器の接点間に発生するアーク放電が適切に処理されるような順序で、開閉器を開路する必要があります。

 

aは柱上気中開閉器(PAS)の中に設けられた開閉器であり、負荷電流を切断することができます。bは断路器(DS)であり、アーク放電を消孤する機能はなく、負荷電流を切断することはできません。cは過電流継電器と連動した高圧遮断器であり、負荷電流も短絡電流も切断することができます。

 

bの断路器を開放するときに、負荷電流が流れていないように注意します。

選択肢1. a → b → c

可能な手順です。この手順は最初にPAS(a)を開放して、高圧受電設備全体を停電させています。その後、断路器(b)、遮断器(c)を開放していますが、断路器(b)を開放するときは、既に停電しているので、安全に操作することができます。

選択肢2. b → a → c

最も不適切な手順です。この手順は最初に断路器(b)を開放していますが、このときはまだ負荷電流が流れている可能性があるので、アーク放電が発生して危険です。断路器は負荷電流を切断する機能はありません。

選択肢3. c → a → b

可能な手順です。この手順は、最初に遮断器(c)を開放して、高圧受電設備の負荷を配電線路から切り離しています。次に、PAS(a)を開放して、高圧受電設備全体を停電させています。断路器(b)を開放するときは、既に停電しているので、安全に操作することができます。

選択肢4. c → b → a

注意が必要な手順です。この手順は、最初に遮断器(c)を開放して、高圧受電設備の負荷を配電線路から切り離しています。次に、PAS(a)を開放する前に断路器(b)を開放していますが、このとき、断路器には計器用変圧器に供給される電流がまだ流れている可能性があります。

まとめ

点検時の開放手順は1通りではありませんが、負荷電流が流れているときに、断路器を開放しないように注意が必要です。以下の資料では、PAS→VCB(真空遮断器)→断路器の順に開放しています。断路器の前にPASを開放しておくのが安全です。

 

高圧受電設備保安業務実習テキスト、基盤整備センター、https://www.tetras.uitec.jeed.go.jp/files/statistics/concours/24kyouzai/sakuhin/24kyouzai_13-2.pdf

参考になった数1