第一種電気工事士 過去問
令和3年度(2021年) 午前
問20 (一般問題 問20)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午前 問20(一般問題 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 80
- 100
- 130
- 160
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
大学入学共通テスト(数学)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
第一種電気工事士試験 令和3年度(2021年) 午前 問20(一般問題 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (4件)
01
正解は4です。
高圧遮断器の定格遮断容量を求める式は・・・
PCB=√3×定格電圧×定格遮断電流(V・A)
=√3×7.2×12.5
=155.8
上記に近い数字は4の160なので4が正解となります。
参考になった数64
この解説の修正を提案する
02
基本的に三相受電ですので遮断容量Psは
Ps=√3×7.2×103×12.5×103
=155.7×106 ※ここで106はメガ(M)ですので
≈156[MV・A]
したがって、解答欄の 4 が正解となります。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
03
遮断容量P[MV・A]は定格電圧と定格遮断電流を用いて次式のように求められます。
P=√3×定格電圧×定格遮断電流 ・・・①
題意より、各値を代入して計算すると、以下の通りとなります。
P=√3×7.2×12.5=155.9[MV・A]≒160[MV・A]
よって選択肢4が答えです。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
04
答えは(4)「160[MV・A]」です。
Ps=√3x 定格電圧x 定格遮断電流の式で表されます。
式に代入しますと、
Ps=√3x7.2x103x12.5x103≒1.73 x7.2x103x12.5x103=156x106[V・A]= 156[MV・A]≒160 [MV・A]
となります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する