第一種電気工事士 過去問
令和元年度(2019年)
問26 (一般問題 問26)
問題文
爆燃性粉じんのある危険場所での金属管工事において、施工する場合に使用できない材料は。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 令和元年度(2019年) 問26(一般問題 問26) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
爆燃性粉じんのある危険場所での金属管工事において、施工する場合に使用できない材料は。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
[ 解説 ]
爆燃性粉じんのある危険場所での金属管工事の場合、金属管は薄鋼電線管またはこれと同等以上の強度を有するものを使用しなければなりません。また、金属管の中でもねじなし金属管は使用することができません。
よって、ねじきりのない写真の「2」の材料は使用することができません。
■爆燃性粉じんのある危険場所とは、着火したときに爆発するおそれのある粉じん(マグネシウム、アルミニウムなど)や火薬類の粉末がある場所で、電気設備が点火元になるおそれがある場所のことをいいます。
■爆燃性粉じんのある危険場所では、金属管工事に加え、がい装ケーブルまたはMIケーブルを使用してケーブル工事を行なうことができます。
参考になった数60
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
正解は2番です。
特殊場所への施設という事で、
電気設備の技術基準の解釈から一部抜粋してご紹介すると、
金属管は、薄鋼電線管又は、
これと同等以上の強度を有するものであること。
粉じんが内部に侵入しないように施設すること。
金属管等の接続には5山以上ねじ合わせて、
接続する方法その他これと同等以上の効力のある方法により、
堅ろうに接続し、かつ、
内部に粉じんが侵入しないように接続すること。
と記載されています。
これを踏まえた上で選択肢を見ますと、
明らかに一つだけ仲間はずれでユニバーサルが、
ねじなし電線管を接続するものになっていますから、
2番が正解の選択肢です。
一番に関してご存じ無い方もいらっしゃると思うので、
ご紹介しておくとシーリングフィッチングというものです。
金属管にガスが侵入するのを防ぐため金属管と一緒に施設されます。
(3番はコネクタの一種、4番は耐爆構造のボックス)
参考になった数26
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
2番の薄鋼電線管のエルボーは使用できません。
参考になった数9
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問25)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問27)へ