第一種電気工事士 過去問
令和元年度(2019年)
問7 (一般問題 問7)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第一種電気工事士試験 令和元年度(2019年) 問7(一般問題 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- 100
- 150
- 200
- 280
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
[ 解説 ]
負荷容量は次の式で求めることができます。
負荷容量=√(有効電力^2+無効電力^2)
今回、有効電力90kWに、有効電力70kWを増設したので、
90+70=160(kW)が有効電力となります。
よって、負荷容量=√(160^2+120^)=√40000=200(kVA)
[ 別解 ]
負荷の容量、有効電力、無効電力は直角三角形の関係にあります。
負荷の容量が斜辺で、有効電力と無効電力は、他の2辺です。
無効電力:有効電力:負荷の容量=120:160:( )=3:4:5
よって、負荷の容量は、200kVA となります。
参考になった数113
この解説の修正を提案する
02
正解は3番です。
複雑な書き方をしていますが、
考え方が分かれば簡単ですから
実際にベクトル図などを書きながら解いてみて下さい。
まず最初の時点では有効電力90[kW]
無効電力120[kvar]。
そこに、力率100%の負荷(70kw)を増設したという事ですから。
(※増設したのは進相コンデンサではなく負荷ですから、
変わるのは有効電力の値が変わります)
最終的な回路の有効電力、無効電力は
有効電力P=90+70=160[kW]
無効電力Q=120[kvar]
となります。
これらから回路の容量(皮相電力)を求めます。
S=√(160²+120²)=√(16²×10²+12²×10²)
=√((16²+12²)×10²)
=√((256+144)×10²)=√((400)×10²)=20×10
=200[kV・A]
よって、正解は3番となり、
それ以外の選択肢は不正解です。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
03
(VA)^2=P^2+Q^2
従って
(VA)^2=(90+70)^2+120^2=25600+14400=40000
VA=√40000=200 kVA
従って 変圧器の負荷の容量は 200kVA となります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
令和元年度(2019年) 問題一覧
次の問題(問8)へ