第一種電気工事士 過去問
平成28年度(2016年)
問50 (配線図問題 問50)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
MENU
資格一覧を読み込んでいます…
資格一覧を読み込めませんでした。総合トップページから資格を選んでください。
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
反映中…
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。
この過去問の解説 (3件)
01
1,3番にある写真はZCTであり、2,4番の写真はCTとなります。⑤から伸びる二次側回路から、ここでは零相電流については検出していないことが分かります。
次にCTの数ですが、一次側では3相3線式の電路をCTに接続しなければなりません。つまり、3線全ての電路を通すためにCTが2つ必要になります。
よって正解は、4番になります。
参考になった数56
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
⑤は、線を○で囲っているので変流器のマークです。また、変流器の入力が過剰を示す>と電流を示すIであることから過電流リレーであることがわかります。過電流リレーは、零相電流を必用とはしてません。零相電流が必用な場合は、リレーに接地マークがあります。更に、⑤の右側に斜め線が2本あり、変流器が2個であることを示しています。すなわち、⑤は変流器が2個です。
1.零相変流器であるため誤りです。
2.変流器ですが、1個であるため誤りです。
3.零相変流器であるため誤りです。
4.変流器が2個であるため正解です。
従って答えは4番です。
参考になった数40
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
二相に使用するため、2台使用します。
参考になった数16
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問49)へ
平成28年度(2016年) 問題一覧