問題
第一種電気工事士試験 平成28年度(2016年) 問37(一般問題 問37) (訂正依頼・報告はこちら)
- 高圧電路に施設する外箱のない変圧器の鉄心
- 定格電圧400Vの電動機の鉄台
- 6.6kV/210Vの変圧器の低圧側の中性点
- 高圧計器用変成器の二次側電路
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
1.高圧電路で、かつ外箱のない場合の接地工事は、A種接地工事を使用しなければならないため誤りです。
2.定格電圧が300Vを超える低圧の接地工事は、C種接地工事を使用しなければならないため誤りです。
3.変圧器の低圧側(二次側)の中性点接地については、B種接地工事を施すので誤りです。
4.高圧計器用の二次側電路については、D種接地工事でよいので正しいです。
よって正解は、4番になります。
参考になった数86
この解説の修正を提案する
02
電気設備技術基準の解釈からの問題です。
1.A種接地が正解です。高圧の場合はA種接地で覚えておきましょう。
2.C種接地が正解です。C種とD種基準は300Vです。300Vを超える場合は、C種です。
3.B種接地が正解です。変圧器2次側はB種接地で覚えておきましょう。
4.D種接地が正解です。
よって正解は4番です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
03
高圧計器用変成器の二次側電路には「D種接地工事」を施さなければならない。
参考になった数10
この解説の修正を提案する