第一種電気工事士 過去問
平成27年度(2015年)
問50 (配線図問題 問50)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 平成27年度(2015年) 問50(配線図問題 問50) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 3
- 4
- 5
- 6
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
通常の場合、電線本数は3本でいいのですが、動力制御盤内にY-Δ始動器の図記号があります。Y-Δ始動器がある場合、電線本数が倍の6本必要になります。
よって、4番が正解です。
参考になった数112
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
単線結線図の⑩の部分を見てみると、動力制御盤内にY-Δ始動器があります。
Y-Δ始動器は、始動器から三本電線が分岐して三相かご形誘導電動機に入っていることから、必要な電線数は6本となります。
参考になった数26
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
答えは(4)6本です。
⑩で示される部分の手前にある動力制御盤内の表記はY-Δとなっています。
三相誘導電動機の始動電流を減少するために使うY-Δ始動器の配線では、配線の一部の電線本数は6本となるので留意が必要です。
参考になった数21
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問49)へ
平成27年度(2015年) 問題一覧