第一種電気工事士 過去問
平成27年度(2015年)
問48 (配線図問題 問48)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第一種電気工事士試験 平成27年度(2015年) 問48(配線図問題 問48) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- 100
- 200
- 300
- 500
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
問題の単線結線図の変圧器をみてみると、一次側の開閉装置に、高圧カットアウト(PC)が使用されています。
高圧カットアウト(PC)の使用条件は、容量が300[kV・A]以下のため、この問題の変圧器の最大容量は、300[kV・A]と分かります。
なので、3番が正解です。
参考になった数122
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
そこで、変圧器の一次側の開閉装置を見てみると、PC(高圧カットアウト)が使用されています。
高圧カットアウトの使用条件は、容量が300[kV・A]以下の場合なので、問題の変圧器の最大容量は、300[kV・A]となります。
よって、3番が正解です。
参考になった数26
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
答えは(3)300[kV・A]です。
⑧で示されている機器は中間点引き出し単相変圧器です。
この機器には高圧カットアウト(PC)が接続されています。
高圧カットアウトは変圧器容量300[kV・A]以下、コンデンサ容量50[kvar]以下の開閉装置として使用されます。
よって、変圧器の最大容量は300[kV・A]となります。
参考になった数24
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問47)へ
平成27年度(2015年) 問題一覧
次の問題(問49)へ