第一種電気工事士 過去問
平成27年度(2015年)
問46 (配線図問題 問46)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
MENU
資格一覧を読み込んでいます…
資格一覧を読み込めませんでした。総合トップページから資格を選んでください。
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
反映中…
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。
この過去問の解説 (3件)
01
⑥は変流器(CT)です。この問題は、変流器の正しい複線図を選ぶ問題です。
⑥に変流器を施設する目的は、R相、S相、T相の各電流値を調べ、電流の値を小さくし使いやすくすることで、測定した電流を他の機器で利用するためです。
問題では、変流器は2つしか使われていないので、2相の電流値をそれぞれ独立して二次側に送る必要があります。また、二次側の回路に接地を施さなければなりません。
以上の条件を満たしている複線図は、当選択肢のみなのでこちらが正解です。
参考になった数94
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
配線図⑥の機器は変流器です。
変流器は,高圧電路の電流を電流計,力率計などで利用する小電流に変成します。変流器は一次側の端子を高圧電路のR相,T相に接続し,二次側の端子kは電流計に接続,端子lは接地します。
正解です。
参考になった数20
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
⑥で示されている機器は変流器(CT)です。
一次側に定格一次電流が流れると、二次側に定格電流が生じ、二次側に接続した計器や保護継電器(問いでは過電流継電器)に給電されます。
正解です。
参考になった数16
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問45)へ
平成27年度(2015年) 問題一覧
次の問題(問47)へ