第一種電気工事士 過去問
平成27年度(2015年)
問44 (配線図問題 問44)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
MENU
資格一覧を読み込んでいます…
資格一覧を読み込めませんでした。総合トップページから資格を選んでください。
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
反映中…
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。
この過去問の解説 (3件)
01
1.この器具は、表示灯なので正しいです。
2.この器具は、電圧計切換スイッチなので誤りです。
3.この器具は、ブザーなので誤りです。
4.この器具は、押しボタンスイッチなので誤りです。
よって、1番が正解です。
参考になった数73
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
答えは(1)表示灯です。
1)表示灯
制御盤、配電盤などに組み込まれ光源の点灯・消灯によって、運転・停止・故障表示などの制御状態を示します。
2)電圧計切換スイッチ(VS)
三相3線の各相間の電圧を1台の電圧計で測定するための相間の切り換えに用います。
表面にRS-ST-TRの表示があるのが特徴です。
3)ブザー
異常時などに警告音を出します。
故障が発生しても機械運転が継続可能な軽微な故障の警報に用いられ、電磁石部と音を発生する振動板、振動子から構成されています。
4)押しボタンスイッチ
操作する者が指でボタンを押して操作すると、接点機構部が開閉動作を行い、電気回路を開路または閉路する命令スイッチのことです。
手を離すとバネの力で自動的に復帰してもとの状態に戻ることから手動操作自動復帰接点とも呼びます。
参考になった数19
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
1.この器具は、表示灯(SL)なので正しいです。
2.この器具は、電圧計切換スイッチなので間違いです。
3.この器具は、ブザーなので間違いです。
4.この器具は、押しボタンスイッチなので間違いです。
なので1番が正解となります。
参考になった数19
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問43)へ
平成27年度(2015年) 問題一覧
次の問題(問45)へ